這是貼標機上控制步進電機用的,三菱PLC,我懂的不多,在此請教下各大佬。
 
  
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發(fā)帖數量: 2601 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 39998 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-15
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-11-30 17:32
根本就不需要定時器,脈沖發(fā)送結束M8029會輸出一個掃描周期的脈沖,完全可以用M8029復位;
下面的程序就可以了:
IF  LDP(1,M0)  THEN
     M22:=1;
END_IF;
Y2:=M22;
PLSY( M22 , 2000 , 4000 , Y0 );
RST( M8029 , M22 );


當然還可以更簡單:
SET( LDP(1,M0) , Y2 );                 (*用一個上升沿啟動*)
PLSY( Y2, 2000 , 4000 , Y0 );       (*脈沖指令*)
RST( M8029 , Y2 );                       (*脈沖發(fā)送結束M8029輸出一個掃描周期的脈沖,復位Y2*)

當然我還是喜歡怎樣寫:
SET( LDP(1,M0) , M22 );
Y2:=M22;
PLSY( M22, 2000 , 4000 , Y0 );
RST( M8029 ,M22 );