一個供水站 昆侖通態的觸摸屏是主站 連接的一個流量計 一個Smart PLC  現在這個流量計統計用了多少流量是個16位的數據類型 我設定觸摸屏讀取是無符號的數據類型 最大就是65535 現在用的流量已經超過65535了 又從0開始統計了  如果用smart數據類型轉換能實現超過65535后繼續累計顯示嗎 我想了一下不知道怎么編程 求各位指點一下
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2274 點
下載積分: 6122 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-11-01
查看tangshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 10:46
用浮點數,32位的