描述:監控
圖片:
第一次用松下FP-XH,使用JOGST指令,想查看脈沖當前值,DT90348一直顯示為零。
用PTBLR指令可以讀取數值,但我想直接讀DT90348。
網上查詢了下,說要選擇計數模式DT90348才會有,不知道在哪里設置這個計數參數
石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1788 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2024-11-01
查看石頭哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-19 10:28
咨詢了官方技術支持,用DT90348必須用FP-X兼容模式,也不能用JOGST指令。
石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1788 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2024-11-01
查看石頭哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-19 10:42
引用
引用第2樓何文軒于2023-10-19 10:33發表的  :
你要讀DT90348必須要改成FP-X兼容模式而且定位指令也只能用FP-X的相關指令

是的,感覺松下的整得有點亂,不太適應。
石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1788 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2024-11-01
查看石頭哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-10-19 18:30
引用
引用第4樓uu.liu于2023-10-19 15:25發表的  :
以前做的小樣板程序

感謝分享。