hsc316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 114 點
下載積分: 663 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-05-01
最后登錄: 2024-10-10
查看hsc316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-26 15:35



X2是常閉信號,光電感應到后PLC回原信號斷開,指示燈滅。觸發回原按鈕后步進電機就來回的找原點,碰到原點信號就閃一下,然后繼續找原點???碰到極限就返回繼續找原點。碰到原點信號時不停反方向走。請大神指教
[/face]速度什么的后面程序里我都給了。
以上問題現已解決但新的問題又出來了???本人小白無解只能求助于廣大的網友大神了。上視頻。 問題是: 步進電機在負方向回原正常,但在正方向回原時會失控轉速也變快了,碰到正極限也不返回;卦噶钊缟蠄D。不知是何原因??????不好意思論壇不支持上傳視頻。
[ 此帖被hsc316在2023-10-05 14:30重新編輯 ]
月從今夜
不知江水待何人,但見長江送流水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 460 點
下載積分: 737 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2024-11-28
查看月從今夜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-28 16:43
近點信號和原點信號是常閉這個可能就影響了程序搜索,你翻翻手冊里面的近點信號反轉標志位M8345和M8346,你再試試
樓主留言:
謝謝回復  接通M8345就可以了