lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-09-14
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 15:20
各位大神,你們好!我現在有一臺施耐德ATV310變頻器拖動吸盤升降,因為之前的變頻器損害,更換一臺新的,現在的情況是:上升時正常,下降點動也正常,一旦連續下降,就會一直加速,變頻器頻率也會超過設定的50HZ,然后報警F025(超速故障),只有當設定頻率調整至低于15HZ的時候才能正常運行。我想請問各位大神,是不是我哪個參數沒有設對還是別的原因!跪求指導!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-06
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-22 16:54
頻率設定到50Hz,變頻器全速驅動再加上負載自重作用,肯定越來越快,頻率設高了。