sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-07 08:37
使用西門子smart200的時候,發現上升沿指令是有數量限制的,所以1200、1500在博圖里改變了使用方法,讓它沒有了限制。
現在很好奇,三菱的FX2N,F(xiàn)X3G。。。這些PLC編程的時候上升沿有數量限制嗎?感覺從來沒有遇到過這個問題,三菱的PLC沿指令應該是沒有數量限制的,我的判斷對不對?三菱是怎么做到的呢?請各位指點。
[ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新編輯 ]
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-12 22:16
VAR a,b,bool

IF a AND NOT b then
    "需要執行的上升沿代碼";
END_IF;
b:=a;
// a是輸入,b是 緩存
//下降沿類似,ST通用。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-14 21:16
引用
引用第12樓sunzengli于2023-09-13 08:26發表的  :

你這里的原理就和西門子一樣了,多了一個保存上一周期狀態的位。



所有PLC都是一個原理。ST通用。

梯形圖那種,無非是編程軟件內置處理你沒看到而已