我PLC 3U和PC可以正常通信,但是一接上松下A6伺服,我PLC和PC沒辦法通信了,怎么回事;想監控看不到
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-14 11:53
3U與電腦通訊,如果你是買的市場上面幾十元的通訊線,抗干擾性很差的,現場干擾大的時候根本下載不了程序;小鬼子原裝的線抗干擾很好,就是價錢貴;動手能力強的話自己動手做一個也可以,