qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-12 15:10
圖片:
圖片:
圖片:
這幾天公司要做幾臺星三角啟動柜,關于熱繼放那里,幾個大師傅爭論不休,我把三種電路發出來,歡迎大家發表一下建議
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 15:32
引用
引用第2樓walxyfsk于2023-08-12 15:21發表的  :
第一種,熱繼電器的整定電流最大,相應的熱繼的體積對比另外兩種最大,當然價格也是最貴的,通常我用第2種。第三種個人認為是否有安全隱患,三角形轉換由于某種原因沒有切換過來,一直星型運行假如負載過大,如果沒其他的輔助保護是否會燒壞電機?個人看法,歡迎指正。

有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-12 17:13
引用
引用第6樓ajunn于2023-08-12 16:45發表的  :
比較流行的接法是熱繼放在電機符號下方,不使用接線端子,接觸器和熱繼出線側各3根電機過來的引線,整定電流為電機額定×1.1/√3

方便上傳一個電路圖嗎?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-14 11:10
引用
引用第8樓liuliangdt于2023-08-12 17:21發表的  :
感覺是用 PCSCHEMATIC 軟件畫圖···

是的,一般的項目這個軟件可以應付了;Eplan太大,破解不徹底的話老出問題