項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1763 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-14
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 21:38
這個和你的蒸汽進口的溫度有關,流量有關,這兩個因素決定了你的加熱速度