13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-19
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-29 21:29
項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2056 個
工控威望: 2975 點
下載積分: 25212 分
在線時間: 1447(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-17
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-30 07:56
首先你說調節閥是比例控制還是開關量控制
其實對于PID來說都是一樣的,開關量來說就是控制占空比
比例閥就是控制開口大小
項目、視覺、通訊QQ3515716