929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 240 點
下載積分: 904 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-10-28
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-28 23:05
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。
FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。
串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。
FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。
請教下各位大佬

gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 3830 點
下載積分: 2973 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-05
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 08:09
使用232還是485通訊?通訊線有沒有接錯?
樓主留言:
485通訊,沒有接錯
聯系電話15071699246,QQ296686949