樓主  發表于: 2023-07-14 21:05
目前是一個MCGS PRO 與一個三菱FX3U通信,現在需要再增加一個TPC的屏,二屏一機
然后問了客服給了我一個案倒,是與西門子SMART200的,二個屏一個主站一個從站,用MODBUS RTU端口通迅,
由于我對西門子不了解,我這里也沒有東西好試,我只看到主站上的變量是VWUB100  從站的變量是4WUB0001,
請問一下這二個對應的三菱的地址是那些呢, 好像意思是4WUB0001 這個是MODBUS的地址嗎

我自己做了一個從站,一個主站的PRO ,在父設備下面增加的是MODBUS RTU 數據發送設備的話,通道名換是10001,請問連接變量是什么呢


現在就是不知道這個 RTU 這二個屏的變量要怎么關聯。

其實從站屏就是幾個手動按鍵,就 是幾個M點,幾個監控點,