lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-02 09:18
變頻器是消防供水的,西門子AOP的高級面板,這個面板內置一個3v的紐扣電池,因為長時間變頻器沒有送電,面板里面的紐扣電池也沒有電了,今天上電顯示缺少語言塊,無法使用了,問一下各位老師,這種情況是面板報廢了嗎?只能發西門子維修嗎,西門子維修燒程序的話得多少錢?因為我手里還有一個全新的AOP面板,我是這樣想的,自己能不能把新AOP面板的存儲程序拷出來,然后再燒到這個舊的面板中,大家有什么好的解決方案嗎,或是誰會維修啊,謝謝大家了。。。



    
szhong1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 183 點
下載積分: 886 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2015-07-03
最后登錄: 2024-12-20
查看szhong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-11 08:18
這種面板根本沒有維修必要,我們工廠里面多的不得了,只是看看變頻器報警或者運行信息的。
你的問題解決方案:
1、scout備份參數,電腦硬盤存儲。
2、scout,MM440重新調試一下,也不過分分鐘的事情。