4-20ma不要管,PLC模擬量輸入端口在接受4-20ma信號,內部通過算法轉換成0-32000數字量,
現在你只需要數字量0-32000與你實際的工程量0-50HZ對應就行,(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl) 公式經過換算化簡后得到: Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl Ov:模擬量轉換后的工程量 Iv:對應模擬量通道的模擬量輸入值 Osh:工程量的上限 Osl:工程量的下限 Ish:數字量的上限 Isl:數字量的下限”;上面是我百度的轉換公式。
這里有一點需要注意的是,有個別類型PLC只支持0-20ma ,這時的數子量應該是,8000-32000;