圖片:
如圖所示三菱5U的漏型輸出PLC,NPN型輸出使用1K的電阻拉高電平,會出現怎么問題嗎,F(xiàn)在使用4.7k,拉高了3V電壓,但是會受到干擾,準備使用1K的電阻,又害怕燒壞PLC。
gb026099
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 179 點
下載積分: 747 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-09-11
查看gb026099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-29 10:00
觸發頻率高,繼電器吃不消,要用固態才行,這樣成本就上去,想著改個電阻就行的最好了
gb026099
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 179 點
下載積分: 747 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-09-11
查看gb026099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-10 16:24
現在的遇到的問題就是PLC 輸出NPN或者PNP,檢測Y點輸出了1000次,但是在相機監控的軟件里發現實際觸發了1010次或者980次的樣子,按理說應該是PLC觸發多少次相機里就是多少次。使用示波器查看觸發的Y點的那根線發現,有4V左右的干擾信號。不知道是不是因為這個原因引起的,電柜里有好幾個伺服驅動器。