460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-24 16:28
圖片:
倉庫里有一臺吃灰兩年的機器, 老板讓我重新把這臺機器動起來。
這臺機器的電氣主要配置 前配電柜里是 歐姆龍NX102-1200 + NX-ECC201 + IDE5342 + OD5121+ AD3203 + DA2603, 內置EtherCAT帶了7個歐姆龍R88D-1SN伺服, 6個伺服驅動器在前配電柜里。 后配電柜除了1個伺服驅動器, 還有一組歐姆龍PLC單元 NX-ECC201 + IDE5342 + OD5121+ AD2603 + DA2603, 其中NX-ECC201和伺服驅動器相連。
我沒玩過歐姆龍的NX系列PLC, 看不懂這種配置, 請大佬幫我分析一下,這種配置合理嗎?  如果要讓這臺機器動起來,配置是不是要更換單元?