新手不太懂問問各位高手,在對plc程序進行修改完重新寫入plc后,之前通過觸摸屏輸入的一些參數和設置數據就都沒有了,所以請教一下大家,怎樣才能保存這些數據重新寫入plc后還能恢復不丟失
不簽名
我叫雙線圈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 104 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-13
最后登錄: 2023-09-16
查看我叫雙線圈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-24 08:41
引用
引用第1樓honggun于2023-05-24 07:05發表的  :
什么品牌和型號?

我這常接觸的維控lx5v,三菱fx5u
不簽名
我叫雙線圈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 104 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-13
最后登錄: 2023-09-16
查看我叫雙線圈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-24 10:46
引用
引用第3樓shxboy于2023-05-24 10:19發表的  :
初始化,沒有做數據保持

可以稍詳細說一下嗎,就以三菱為例。謝謝
不簽名
我叫雙線圈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 104 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-13
最后登錄: 2023-09-16
查看我叫雙線圈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-05-24 11:09
引用
引用第5樓烽火御龍天?023-05-24 10:55發表的  :
三菱FX5U的下載程序的時候點擊  ‘’參數+程序‘’   不要點全選,全選的話就會把所有數據寄存器里面的值覆蓋掉
或者還有一種方法,修改程序之前,從PLC下載程序到PC時選擇全選,就會把數據寄存器的值也全部下載到PC 程序修改完成以后,再次上傳程序到PLC,勾全選也沒有問題了

好的好的謝謝,我試試。