樓主  發表于: 2023-05-19 20:59
圖片:
三菱Q03系列plc,輸入模塊QX42;

電機轉速27000r/m,1轉=1個脈沖,27000除以60秒=450HZ

用普通計數器C,能捕捉到信號,會不會丟步?
robert661122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 170 點
下載積分: 401 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-20
查看robert661122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-01 13:10
這個要用QD62D
robert661122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 170 點
下載積分: 401 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-20
查看robert661122的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-01 13:11
2チャンネル 500/200/100/10kpps カウント入力信號:EIA規格RS-422-A(差動形ラインドライバ) 外部入力:DC5/12/24V 一致出力:トランジスタ出力(シンク) 40ピンコネクタ