引用引用第9樓風再起時于2023-05-15 14:36發表的 :感謝工控小C提供的程序,注釋很清晰,但我底子差,只會一點西門子200smart 的指令,所以你這個程序需要時日消化,感謝感謝小C。
引用引用第12樓工控小c于2023-05-15 15:26發表的 :根據我的測試,如果入料間隔小于噴水時間,后續連續送料噴頭根本沒有關閉的時候。
引用引用第11樓風再起時于2023-05-15 15:16發表的 :測試如圖所示:
引用引用第14樓中棉油脂于2023-05-15 15:53發表的 :你復制的這段發出來我看下。估計是循環到最后一次噴水等待時間的起保停位沒給vb0寫1 致使 vb0全部復位,寄存器以0做循環就沒有后續的起保停位的循環。
引用引用第15樓工控小c于2023-05-15 16:03發表的 :你去了解一下200SMART的先入先出怎么做按我的思路就很容易的,前面那哥們用的移位指令在高速送料的時候我覺得行不通,比方一號閥動作還沒結束就有新料移位了然后就錯亂了,移位指令要等所有工位完成了再移位才是對的
引用引用第18樓風再起時于2023-05-15 16:37發表的 :您好,三個程序都在里面了,方便時幫忙看下,謝謝哦。
引用引用第20樓中棉油脂于2023-05-15 17:04發表的 :你的vb0區有地址重疊。V0.1,V0.2用在了私服控制上。我給你改了VB10的地址你在試試
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號