想要實現觸摸屏與PLC之間的MODBUS無線通訊,就需要一個滿足這兩個設備通訊接口,并可在MODBUS協議下運行的通訊終端作為媒介,搭建起這兩者之間的通訊橋梁。如果是使用威綸通觸摸屏作為主站,三菱FX5U PLC作為從站,便可采用日系PLC無線通訊終端DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備。通過DTD435MC方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。
測試設備與參數如下:
三菱PLC型號:FX5U *1臺
觸摸屏型號:TK6071IQ *1臺
無線通訊終端:DTD435MC *2塊
主從關系:1主3從
通訊接口:Rs485接口(兩線制)
無線網絡圖如下:

接線方式如下:
1.觸摸屏與達泰無線設備的接線

第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的1腳與DTD435MC的A端口相連;另一根黑色導線將觸摸屏Rs485端口的2腳與DTD435MC的B端口相連接
第二步:給無線通訊終端接入天線
第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電
2.PLC與達泰無線設備的接線
第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口;
第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口。

威綸通觸摸屏主站設置如下:
打開“威綸通觸摸屏程序”文件夾
1.系統參數設置
2.觸摸屏畫面制作
3.設置Y點元件以及X點元件屬性設置,并保存寄存器的設置
三菱PLC從站設置如下:

1.PLC的設置:將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試”
2.PLC站號的設備:選擇“參數—模塊參數—485串口”
【基本設置】菜單下選擇MODBUS協議和串口參數的設定
【固有設置】菜單下只需要設置本站號(從站地址)

3.將程序下載到PLC
無線通訊測試步驟如下:
1.觸摸屏輸出信號
點擊觸摸屏上的FX5U通訊例程Y0.0到Y(jié)0.3輸出信號到PLC上,則與之對應的PLC 上DO指示燈相對亮起,無線通訊連接成功。
2.PLC輸入信號
取導線短接0V與S/S端子,另一根導線連接24V端子,導線另一端懸空,取導線懸空端分別接入X端的輸入端子0、1、2、3等輸入端子,每接入一路,則威綸通觸摸屏上IO圓形指示燈亮起。 此時威綸通觸摸屏與FX5U之間完成無線通訊
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1781 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-06
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-16 08:33
引用
引用第2樓mfp1985于2023-05-16 08:14發表的  :
現在網上有的是這個  用的是LOAR技術   啥也不用設置直接把兩線接上就行    最關鍵是便宜   100塊錢左右一個模塊    我做了個全廠電表采集    然后再辦公室通過U盤轉到電腦上   買個6個模塊總共花了700來塊錢  省了電工天天抄表的功夫了   電工感謝我不用跑腿了   領導說我給他省錢了      

推薦一下型號