請教下大家:
伺服電機兩個位置以2000r/min速度往復動作,伺服電機正反轉切換時會停頓一下,這個停頓一下是正,F(xiàn)象?還是程序寫的不合適呢?應該怎樣寫不會有停頓呢?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-11-04
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-06 11:46
我用絕對定位做往復也沒有見到有停頓感,但通常我會加個延時讓它有個停頓,這樣的位置會準很多。
因為高速往復時,太剛了機架受不了。太柔了位置還沒到位就往返運動了。搞個0.1S的延時非常好0