y_fx2000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 689 點
下載積分: 23942 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2020-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看y_fx2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-19 16:39
西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。
順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms
yiyi5138
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 549 點
下載積分: 2847 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-10-26
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-06 06:40
計算順序錯了,應該先累加,再計算實際值,15樓說的有道理