工控小白條
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 106 點
下載積分: 628 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-10-25
最后登錄: 2023-08-07
查看工控小白條的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-19 11:22
就是比如變頻器用modbus 通訊。如果一直讀參數和寫頻率會對變頻器有損壞嗎,更容易壞嗎,還是隔一段時間讀,和需要寫頻率的時候時候寫進去好一點?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-19 20:25
會的。

所以盡量使用RAM讀寫,缺點是當突然斷電可能會丟失頻率參數。盡量減少EEPROM讀寫,這個是有約10萬次寫入壽命的。

Good Luck~