樓主  發表于: 2023-03-26 21:25
請問下各位高工,做了個測試,1N PLC跟溫控器通訊,現在發送數據跟接受數據一樣的是怎么回事?接線及參數應該沒問題呀,SD RD指示燈會閃,接受完成編制也有動作,但接受的數據就是發送的一串數據,是怎么回事?發送格式用調試助手發送是對的,反饋數據也是對的,就是PLC發送就返回數據跟發送數據一樣的,大家幫我看下啥問題
附件: RS.zip (174 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 4700 點
下載積分: 966 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-11-06
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-27 14:24
接受6個數據好像不對...改成BMOV D200 d50 K10  
                                                  ld m8123------|--------------rst m8123