hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-26 21:25
請問下各位高工,做了個測試,1N PLC跟溫控器通訊,現在發送數據跟接受數據一樣的是怎么回事?接線及參數應該沒問題呀,SD RD指示燈會閃,接受完成編制也有動作,但接受的數據就是發送的一串數據,是怎么回事?發送格式用調試助手發送是對的,反饋數據也是對的,就是PLC發送就返回數據跟發送數據一樣的,大家幫我看下啥問題
附件: RS.zip (174 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-27 07:39
引用
引用第1樓夢雨天涯于2023-03-26 23:26發表的  :
先用串口助手調試吧

用調試助手試過,跟溫控器是可以發送接收數據,數據也是對的
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-27 11:01
引用
引用第4樓zlcp123于2023-03-27 09:27發表的  :
說明你的串口硬件沒有控制RTS、CTS流控信號,如果參數上有則可以打開,沒有此參數則只能手動剔除接受數據中前面與發送數據相同的部分。

關鍵接受的數據只有8個字,沒有接受多余的數據
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-27 16:09
引用
引用第6樓gzcjx555于2023-03-27 11:14發表的  :
首先你到D200里面看看數據是不是只有6個,你D50肯定是只有6個數據的

d200里面只有6個,就是發送的6個