浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 476 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2025-01-18
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-20 09:44
描述:這是我接的線
圖片:
描述:松下A6接線圖
圖片:
我被它弄煩了,
A6伺服接好線后,剎車線沒有輸出,這個還要調參數嗎?、
報警線也沒有輸出,實際上我需要伺服在正常時,沒有報警輸出,有故障時有報警輸出,但說明書真心沒看懂。只看到是正常時一直輸出,有故障時斷開,且沒得調。但接好線后,正常時沒有輸出,撥了編碼插頭也沒有輸出。
我后面設置PR410=30303   PR412=10101  伺服報錯,輸出功能組異常。又設置回了默認值。

有沒有大神對松下了解的,指點一下。

我設置了2個參數:
PR007=3   使用脈沖+方向模式。
PR008=2500   使用2500個脈沖。

到底那里弄錯了?
優傷的菊花
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 904 個
工控威望: 964 點
下載積分: 17269 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2025-01-14
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-26 21:11
引用
引用第10樓浪子海風于2023-03-22 11:59發表的  :



那不是電阻,那是繼電器。控制運動沒有問題,現在只差報警的問題。我就是想讓它像國產的一樣,有故障時有輸出,沒有故障時沒有輸出。

默認的報警信號是常閉,你要改成常開的話,可以聯系供應商看看
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。