何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-19 12:25
請問諸位師傅,三菱FX3U一485BD跟三菱變頻器485通信,折騰了幾年,都還沒有整透,現在能讀取到運行頻率,能讀取到參數,例如Pr.4高速頻率,能讀取Pr805力矩限制,寫Pr.4高速頻率也能寫進去,用HED代碼寫設定頻率RAM就不行,用寫Pr.4的去寫Pr.805又不行,看說明書發現這行字不好理解(請參照命令代碼 (FR-E800 使用手冊 (功能篇)),根據需要進行寫入、讀
取。設定 Pr.100 以后的參數時,需要進行鏈接參數擴展設定。),請教一下諸位師傅Pr.804怎么寫,還有設定頻率怎么樣才能寫進去

通過端子控制正反轉,通過485寫入設定頻率,就是這個設定頻率寫不進去,還有Pr.804怎么寫,謝謝


  
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-21 08:32
別人寫的,參考一下
樓主留言:
昨天已經整好了,謝謝,就是參數設置問題
附件: 3U通訊.rar (201 K) 下載次數:148
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(何啟海) 真誠感謝!
  • 東隅已逝,桑榆非晚。