shuangfeng_5
PLC,觸摸屏,VB,C#開發上位機,15818665964
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 236 點
下載積分: 5502 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-12-20
查看shuangfeng_5的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-18 22:42
富士的觸摸屏從屏中讀取程序,讀完后不是顯示保存對話框而是顯示打開對話框,這是為什么?第一次使用這個屏,搞不懂了。請大神指教。感謝。
屏的型號是:UG430H-SS1
自動化控制系統設計,VB,C#開發上位機,PLC,觸摸屏編程,微信:15818665964
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-19 08:51
因為在編程中使用了符號編程,因此上載后需要用戶開啟符號名文件的保存路徑,選擇取消,不影響程序上載。

但是,對于現在的PLC使用SPH系列來說,雖然不影響程序上載但是影響程序下載。

Good Luck~