樓主  發表于: 2023-03-17 22:46
一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 14781 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-01-24
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-21 08:41
10樓方法好.
全部PLC和遠程IO都連接到同一個交換機,設置各自不同的IP地址,相同的子網掩碼
1. PLC與PLC間走S7通訊
2. 主PLC做主站帶其下的200SP,另一個PLC做智能設備(遠程IO主站,帶其下的200SP從站)