溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-10 10:50
各位大神好,請教個問題,
   我在用S7 1513R冗余cpu下掛ET200SP子站+PTP通信模塊,做RS485 Modbus rtu通信時,上位機用Modbus poll軟件,無法連接,TIA軟件監控提示故障,如下


網上查詢這個16#8282故障代碼,有網友說是port參數有問題,如下


我的軟件編程,設置如下
此處地址默認時0-7,我按slave塊分配的地址改為287了




哪里還有部隊的嗎??請有知道的大神指點指點
非常感謝!!