wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-06 16:52
調試一臺電機2.2KW,直接啟動電流為2A,變頻器控制50HZ,輸入端電流0.6A,輸出端2A,從輸入電流方式看是節約了,不知道是否能起到節能作用,從能量守恒來看變頻器也不能制造能量,為什么輸入電流會小呢?各位大師對這種現象怎么看呢?
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 481 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-12-17
最后登錄: 2024-10-08
查看流年亂浮生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-08 09:29
變頻器能否節省電節能這個問題要看你對變頻器節能原理的理解了1:變頻節能;2:動態調節節能;3:V/F曲線可通過變頻自變頻功能自動調整;4:變頻啟動節能;5:提高功率因數,節約能源。
如果環境要求必須調速,變頻器節能效果還是比較明顯的。不調速的場合變頻器不會省電,只能改善功率因數,空載狀態下變頻器也節省不了太多的電,且變頻器本身也要耗電!
作為電子電路,變頻器本身也要耗電(約額定功率的3-5%)。變頻器在工頻下運行,具有節電功能,是事實。但前提條件是:1:大功率并且為風機/泵類負載:2:裝置本身具有節電功能(軟件支持)。
簡單來講就是頻率越低節能省電效果越明顯
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 481 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-12-17
最后登錄: 2024-10-08
查看流年亂浮生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-08 09:36
還有一個問題就是不是加裝了變頻器就能省電,比如說在工頻滿50HZ頻率的工作情況下,加裝變頻器只能提高功率因數,并不能節能省電。就像我前面說的,變頻器在工頻下運行,具有節電功能,是事實。但是他的前提條件是:第一,裝置本身具有節電功能(軟件支持), 即和整個系統或工藝要求匹配;第二,長期連續運行。也就是說工作頻率越低,節能省電效果越明顯。但是不能降低工作頻率的情況下,加裝變頻器只能提高功率因數