樓主  發表于: 2023-03-03 10:39
我使用的是Q06UDEH,程序從編程電腦傳到工控電腦,然后下載,PLC原本的數據寄存器D(已設置成斷電保持)清空了

后面我又重新設置了D的數值,把工控電腦上的程序再下載一次,數值依然保留

下載時我點的是參數+程序

試問怎么下載才能確保數據不被清空
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-03 10:55
引用
引用第1樓13821917697于2023-03-03 10:44發表的  :
只下程序