g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-25 16:14
圖片:
圖片:
圖片:
和變頻器通信上后,485BD板收發指示燈正常閃爍,但是設定D1000的頻率無反應!不知問題在哪了!變頻器參數09.04已經設為1,(COM1通信格式為7N2 ASCII)頻率指令來源設為了1,由485輸入。站號設為了1,波特率已經設為9600。
[ 此帖被g073545在2023-02-25 16:28重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-25 17:30
參照我的例子
http://melville4.com/read-gktid-1668002.html
樓主留言:
好的,你發的是1N的例子直接修改為3G的試驗一下。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼