lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-22 09:59



除塵器程序.zip (388 K) 下载次数:220   
公司是外企,10年前老外寫的程序,就是一個除塵器的控制程序,除塵器有4個倉室,目前的工藝是只要其中任何一個倉室的壓差高于2000,就會停風機,現在公司要求呢,改為A B C D都為2000時停風機,由之前的并聯關系,改為串聯關系。但是這個程序用STL和FBD寫的,我實在看不懂,也無法轉換成梯形圖,我梳理了一下圖紙和IO地址,把差壓表的地址和觸摸屏停機值設定的地址,都寫到紙上了,大家下載這個程序看看,從哪里入手改程序,從FC5里改嗎?沒有看懂,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2023-02-22 10:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!
    xjynzlp
    你關注我一時 我關注你一世
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 593 個
    工控威望: 643 點
    下載積分: 2278 分
    在線時間: 1819(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2024-12-22
    查看xjynzlp的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-02-22 18:55
    這個程序部分是用STL寫的,由于涉及到一些零時變量、DB塊的作用,要想看到懂,必須結合電路圖才行,如果不牽扯技術問題,你可以發來一份電路圖(電路圖用掃描或照片也行)給我,我可以給你看看,360684677@qq.com
    聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控