龍城角斗士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2021-11-27
最后登錄: 2024-07-12
查看龍城角斗士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-11 08:53
如題求助大神們,計劃準備一個Q03plc做主控,和現場大概20臺FX5u做數據交互,我想請問設置好IP,用簡單cpu通信可否實現,是否會有延遲,因為數據交互量較大,擔心會有延遲?
另外,如果簡單CPU通信不行,用CCLink IE網線連接通訊(Q03用QJ71GF11-T2,F(xiàn)X5U用FX5-CCIEF),應該可以實現吧。
主要還是不懂簡單CPU通信和CCLINK到底有啥差異
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1294 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-13 08:52
建議還是用CCIEF通訊,簡單通訊這么多會有延時,容易丟包,三菱自己的千兆網比較靠譜