ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-02-01
查看ezio2016的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-10 23:03
請問三菱Q系列帶網口的(例如Q03UDE、Q06UDV),自帶的網口支持modbus tcp通訊嗎?
看三菱Q系列樣本有專門modbus tcp通訊模塊,如果本體網口支持modbus tcp就不另外買模塊了。
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-02-01
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-13 23:06
好的,謝謝樓上各位的答復了