往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-10 21:43
圖片:
工作電腦是一臺戴爾筆記本,最近網口損壞,準備使用USB轉網口或Type-C轉網口(買了2根),連接后驅動無異常,200Smart的LINK燈綠良(說明物理連接正常)但和200Smart連接無法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看數據包接收數據偏少(相比發送),直接用轉接口上網卻是正常的。懷疑是連接線問題,把轉接線接到聯想筆記本的USB口發現能搜索到CPU,上傳下載正常。改用Type-C轉接口也正常。但插到戴爾筆記本就無法搜索到CPU(添加CPU方式通訊也不行),
可以確認的是:轉接線正常、網段設置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴爾筆記本用轉接線難道不支持西門子PLC通訊碼?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 08:42
這還真沒試過,正好我手邊有倆轉接線,我還恰好有個戴爾G3的游戲本,我試完了再告訴你。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-11 09:53
引用
引用第1樓li8110于2023-02-11 08:42發表的  :
這還真沒試過,正好我手邊有倆轉接線,我還恰好有個戴爾G3的游戲本,我試完了再告訴你。

剛才試了一下,可以手動添加IP地址,但是用搜索功能搜不到PLC。奇了個大怪。
我剛才只試了A口的網卡,一會我再試試C口的網卡能不能用。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-11 10:15
引用
引用第4樓li8110于2023-02-11 09:53發表的  :

剛才試了一下,可以手動添加IP地址,但是用搜索功能搜不到PLC。奇了個大怪。
我剛才只試了A口的網卡,一會我再試試C口的網卡能不能用。

C口的也試了一下,還是只能手動添加,搜不到。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-11 13:24
引用
引用第5樓li8110于2023-02-11 10:15發表的  :

C口的也試了一下,還是只能手動添加,搜不到。

我臺式電腦上沒有C口,只有A口。把那個A口的網卡接上以后也是搜不到,但是能添加。
我也不知道是咋回事。我記得以前是可以搜到的啊。
真不知道要是遇到不清楚IP地址的PLC可咋辦。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-11 20:36
引用
引用第2樓超人歸來于2023-02-11 09:53發表的  :
沒用過USB轉網口的東西,但是用路由器來連接PLC和筆記本絕對可以,我在外調試基本沒用過網口  網上買個迷你路由器 和充電器差不多大  直接插插座上  路由器網口聯PLC或交換機  筆記本無線聯路由器   不受網線長度限制  美滋滋

剛才試了一下,還真能搜到呢。