往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-10 21:43
圖片:
工作電腦是一臺戴爾筆記本,最近網口損壞,準備使用USB轉網口或Type-C轉網口(買了2根),連接后驅動無異常,200Smart的LINK燈綠良(說明物理連接正常)但和200Smart連接無法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看數據包接收數據偏少(相比發送),直接用轉接口上網卻是正常的。懷疑是連接線問題,把轉接線接到聯想筆記本的USB口發現能搜索到CPU,上傳下載正常。改用Type-C轉接口也正常。但插到戴爾筆記本就無法搜索到CPU(添加CPU方式通訊也不行),
可以確認的是:轉接線正常、網段設置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴爾筆記本用轉接線難道不支持西門子PLC通訊碼?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
booet2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 310 點
下載積分: 66948 分
在線時間: 2466(小時)
注冊時間: 2016-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看booet2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 13:54
冒昧猜測一下:應該是跟USB轉RJ45的轉接線有關系,每個品牌的轉接線里面用的IC品牌不一樣,大概率是這個IC導致的。

找到可以用的轉接線不容易,得試很多品牌的轉接線。

可以考慮使用樓上用無線的方式。