我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-01 13:30
圖片:
圖片:
QD70P8到臺達B2伺服程序監控有脈沖輸出但電機不轉。伺服控制模式3種都換過還是不轉。不知是什么原因。請大師們指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-02 20:36
1、臺達伺服P0-02設置為001或002,監控一下伺服面板有沒接收到脈沖信號。
2、檢查臺達伺服P1-00,看脈沖接收形式是哪種;然后看QD70的脈沖輸出形式是否與之一致。QD70只有CW/CCW和脈沖+方向兩種模式。