failist
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 74 點
下載積分: 349 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2022-11-01
最后登錄: 2023-01-05
查看failist的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-03 16:16
實現:以2000的脈沖速度發送10萬個后緩速停止,加減速時間5秒

1:使用PLSR時 :DPLSR K2000 K1000000 K5000 Y0

2,使用DDRVI相對定位 實現:
DDRVI K1000000 K2000 Y0 Y3
設置底地速度:D8342=0
設置加速時間:D8348=5000
設置減速時間:D8349=5000

以上兩種方法的實際現象是:
第一種PLSR,電機緩速啟動和停止,非常明顯。
第二種,緩速和停止一點都不明顯。
同樣的在DVIT,DRVI,PLSV脈沖指令都一樣緩速啟動和停止不明顯。
這是為啥?

如何能在DVIT,DRVI,或者PLSV實現像PLSR那樣很明顯的啟動和停止呢?

老師傅們幫忙看看,拜謝!。
failist
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 74 點
下載積分: 349 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2022-11-01
最后登錄: 2023-01-05
查看failist的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-03 16:53
PLSV開了M8338,