樓主  發表于: 2022-12-20 18:06
這邊有臺濕度儀走的485與上位機通訊,現在濕度儀壞了,買了一臺新的濕度儀只有4-20毫安輸出,用轉換模塊把4-20毫安轉換成485后應該怎么樣設置才能與上位機通訊呢?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 3276 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-02-01
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 20:20
我用過那種能接收電流,電壓模擬量,還能接收熱電阻,熱電偶的溫控模塊,然后和PLC進行MODBUS RTU通訊。
應該和你的轉換模塊差不多。
我是先在模塊上設置4-20毫安電流對應的量程,然后看看轉換模塊的通訊地址,讓上位機和轉換模塊對應上。最后就是你要看看讀取寄存器的編號是多少,在上位機填寫好就行了。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 3276 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-02-01
查看li8110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-24 09:48
上位機是不是只有串口通訊的方式,不能識別模擬量信號。
引用
引用第4樓txl1860于2022-12-22 16:51發表的  :
用模擬量可以,為啥還要轉一下