樓主  發表于: 2022-12-20 18:06
這邊有臺濕度儀走的485與上位機通訊,現在濕度儀壞了,買了一臺新的濕度儀只有4-20毫安輸出,用轉換模塊把4-20毫安轉換成485后應該怎么樣設置才能與上位機通訊呢?
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 920 個
工控威望: 4311 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-01-23
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-21 09:46
把4-20MA電流按比例轉換為一個數值(比如0--32000),再通過485把數值傳給上位機,上位機再換算為實際電流。