設備1:西門子S7-1500系列的PLC,以太網通訊;
設備2:三菱Q系列QJ71E71模塊,以太網通訊;
設備3:歐姆龍CP1H系列PLC,RS485串口通訊;
數據交互規(guī)劃如下表格:
西門子PLC與三菱Q系列PLC跟智能網關之間是通過交換機以太網連接,網關參數軟件的電腦也是連接在這個交換機上;歐姆龍PLC跟網關之間是串口連接,如下圖:
通過智能網關的參數配置軟件連接上智能網關后,先設置端口參數,確定網關與PLC設備通訊正常后,再配置PLC通訊的寄存器地址,按照上述任務配置好的數據表如下圖:
配置完成上述數據交互任務需要4個任務條目,共8行數據,配置好參數后下載到網關。重啟網關之后,網關根據任務條目,連接3臺PLC設備運行。
相關資料手冊:
不同品牌的PLC之間通訊案例.rar (3395 K) 下载次数:167 [ 此帖被吾志所向在2023-05-08 10:26重新編輯 ]