如標題名,使用的是FX5U-MT/64,電機挑選的是勝藍的M272-86-1203,驅動器是勝藍的M280-860,細分為400,電流6A,最大電流7.2A,接線圖1,驅動器細分電流設置參數圖2,高速I/O設置圖3;不知道為什么,怎么設置都無法正常反轉,包括使用了電機輔助繼電器(SM5804定位軸1原點回歸方向指定),求大佬解答,是什么問題
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2025-01-31
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-11 15:21
得看你程序中具體用的什么命令