]各位大神
我遇到了一個難題   硬件用的是QD77MS2  伺服MR-JE-40B   定位控制使用的速度控制  伺服電機正常啟動保持低速旋轉
當達到某個條件需要切換速度  由當前速度切換到需要的高速度   但是這個時候我想使用新的加減速時間 控制地址1508 1510 1512都已經正常寫入
但是當我進行速度切換指令時 感覺它還是按照的之前的加減速進行速度切換了 沒有使用1508 1510里面的時間   實在是想不明白了 請教一下各位大佬 支支招
每天學習一點點
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 142 個
工控威望: 254 點
下載積分: 413 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2024-12-18
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-12-03 16:35
是不是需要寫入新的速度的同時  觸發(fā)一下啟動