隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 269 點
下載積分: 2769 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-06-26
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-19 12:46
圖片:
圖片:
我現在有一臺威綸通 TK6071ip 的觸摸屏,只有一個通訊用的DB9接口,但是里面包含的 com 1   和com2  兩個接口,一個支持485 一個支持232, 現在分別想用這2個通訊分別連1臺三菱FX3GA 的PLC   ,相當于是1屏2 PLC,這樣的,目前用485口的與PLC通訊正常,就是支持232的這個口一直連不上,用了一個232轉422的轉換頭,不知道該怎么接線。PLC這邊是圓形8針的,求大神指點!!
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 269 點
下載積分: 2769 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-06-26
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-21 14:40
圖片:
感謝各位,昨天已經做好了,起初弄了個232轉422的轉換器,搞半天沒做出來,后來去掉轉換器,直接連得,就用的232通訊,因為PLC的編程口是支持232的。 后來連上了,就是反應慢點,也夠用了    
求真務實,厚積薄發。2樓  發表于: 2022-11-21 14:43
引用
引用第4樓gaba8888于2022-11-20 01:05發表的  :
3GA不是支持擴展232通訊嗎?買只DB232通訊模塊,才幾十

估計用232轉422 也能做出來,
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011