13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-15 23:06
現場兩臺FX3U控制柜,緊靠排列,兩臺CPU均配置了以太網模塊和PC端通訊,PC端使用的是三菱官方的MX Compent。現在的問題是多數情況下通訊正常,偶發性的出現兩臺PLC都通訊不上的情況,用MX Compent內的測試也是通訊不上,并且這個時候開GX Work2,以太網模式去監視下程序,用連接目標里的測試也通訊不上。單獨斷一臺PLC的電,在重新上電就能通訊上了,另一臺不斷電也還是通訊不上,只有重新斷電才能通訊上。一個月吧 出現了三次。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-22
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-16 12:08
建議買個第三方通訊模塊,直接插在編程口上的,可以同時和觸摸屏以及電腦通訊。今年我在康師傅現場用了很多,目前未出現異常。推薦用 艾莫迅。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(受不了了) 感謝分享!
  • 長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
    吸塑機,軸承合套儀程序開發
    專業外協
     TEL:13815796487(微信同號)