wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 903(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-10 08:35
圖片:
有人知道三菱的RS2指令 可以無法接收的問題怎么解決嗎?用通訊助手測試  PLC數據發送正常  就是不能接收數據   停止觸發RS2指令 用串口助手發送數據 可以看到模塊的RD燈閃爍  接口用的的RS485 2線的 模塊是FX3U-485ADP-MB
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 4716 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-01-20
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-10 09:16
被讀取的設備支持RTU的話 用ADPRW指令  簡單多了
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 4716 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-01-20
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-10 13:53
RS2指令只支持第一路吧  ,把RS2指令最后的K2 改成K1看下。然后對應的特M可能也要改...
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 4716 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-01-20
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-10 13:59
圖片:
很久以前做的 3U- 232BD