初次使用臺達ES2,如果設計極限保護停止,好像不能像其他品牌一樣,撞到正極限停止以后,PLC正極限正轉鎖住,但是可以反轉回去,ES2撞到極限只有有個輔助繼電器M1078,鎖住Y0輸出,但是軸沒辦法反方向轉回去。求大神教怎么使用ES2做定位
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網(wǎng)絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 431 個
工控威望: 11962 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-11-05
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-11-08 11:21
不用內部繼電器,極限信號串在定位程序中。