金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-08
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-06 07:47
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-08
查看金海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-07 11:04
485中繼器是不是不能用于smart200的modbus  rtu通訊的擴展,要用1200才行
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-08
查看金海洋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-10 07:29
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備